Bonjour à tous,
Voici une procédure qui a pour but de détailler la configuration d'une sonde dans le système testo Saveris.
Opération réalisée avec la version 4.5 du logiciel testo Saveris , les versions plus récentes utilisent le même menu
-Après avoir synchronisé une sonde radio ou connecté une sonde Ethernet, il faut la configurer dans le logiciel "testo Saveris startup Wizard".
-Aller dans le menu démarrer / tous les programmes / testo et lancer le logiciel “testo Saveris startup Wizard“.
-La 1er page de l’outils de configuration devrait s’ouvrir :
-Si votre base est branché en RJ45, il faut renseigner l’adresse IP de celle-ci.
Pour trouver l’adresse IP, il faut regarder directement sur la base. (se déplacer grâce aux flèches directionnelles dans le menu « info base »)
Vous devez également avoir une étiquette avec cette adresse IP sur la base si il s'agit d'une base plus récente (V3) , autrement il faut demander a votre service infromatique.
-Après avoir cliqué sur suivant, le message suivant devrait apparaître :
(Si votre base est branché en USB ce menu devrait s’ouvrir instantanément après la 1er page)
-Le menu suivant apparait :
Il existe trois cas de figure possible :
1- Ajouter le boîtier à la configuration
2- Remplacer une sonde existante
3- Connexion aux données existantes
Cas de figure 1 - Ajouter le boîtier à la configuration
Cette manipulation ajoute une sonde au système et créer de nouveaux canaux sur le logiciel.
Les anciens canaux seront toujours disponible dans l'historique.
-La première action demandée est de renommer le nom de la sonde, d'ajouter la sonde à un groupe de visualisation (zone fixe) et finalement de nommer les différents canaux :
-Le menu suivant propose d'importer des données d'ajustage (format .tjd) ; si cela ne vous parle pas, cliquer sur suivant :
-La prochaine étape consiste à définir la cadence de mesure de la sonde :
Cadence par défaut : 15 minutes
-Le dernier menu permet de choisir à quel heure la sonde doit commencer à enregistrer :
ATTENTION: La sonde a été ajoutée au groupe "Bâtiment 1A", il faut faire concorder l'heure du début d’enregistrement avec l'heure d'enregistrement des autres sondes de ce groupe (si il y a d'autres sondes, bien entendu).
Au risque de créer un décalage dans le tableau de valeurs.
Exemple :
Il est 16h37.
Si les autres sondes ont une cadence de 15 minutes et si le prochain enregistrement est à 16h45.
L'heure du début d'enregistrement de la nouvelle sonde peut être définie pour 16h45, 17h00, 17h15 ...
Cas de figure 2 - Remplacer une sonde existante
Choix utilisé après le remplacement d'un boîtier
-Dans le premier menu du Wizard, il faut sélectionner "Utilisé comme sonde de remplacement" et le numéro de série de la sonde à remplacer :
-Vérifier le paramétrage :
-Choisir à quel heure la sonde doit commencer à enregistrer :
ATTENTION: Il faut faire concorder l'heure du début d’enregistrement avec l'heure d'enregistrement des autres sondes de ce groupe (si il y a d'autres sondes, bien entendu).
Au risque de créer un décalage dans le tableau de valeurs.
Exemple :
Il est 13h37.
Si les autres sondes ont une cadence de 15 minutes et si le prochain enregistrement est à 13h45.
L'heure du début d'enregistrement de la sonde peut être définie pour 13h45, 14h00, 14h15 ...
Cas de figure 3 - Connexion aux données existantes
Cette manipulation rajoute une sonde mais utilise des canaux déjà existants
-Nommer les canaux et vérifier le paramétrage :
-Choisir à quel heure la sonde doit commencer à enregistrer :
ATTENTION: Il faut faire concorder l'heure du début d’enregistrement avec l'heure d'enregistrement des autres sondes de ce groupe (si il y a d'autres sondes, bien entendu).
Au risque de créer un décalage dans le tableau de valeurs.
Exemple :
Il est 13h37.
Si les autres sondes ont une cadence de 15 minutes et si le prochain enregistrement est à 13h45.
L'heure du début d'enregistrement de la sonde peut être définie pour 13h45, 14h00, 14h15 ...
A savoir que :
Dans les anciennes versions du logiciel, lors de la configuration du boitier, le logiciel vous demandera de choisir l’option connecter=ON ou connecter=OFF
Connecter=ON -> utilise les canaux déjà existants dans le logiciel pour la sonde.
Connecter=OFF -> créer de nouveaux canaux sur le logiciel. Tout en laissant la possibilité de cocher et de visualiser les anciens canaux.
Configurer ou remplacer une sonde (Logiciel Wizard)
Configurer ou remplacer une sonde (Logiciel Wizard)
Support Testo Saveris
savsaveris@testo.fr
savsaveris@testo.fr
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités