Bonjour à tous,

Voici une procédure qui a pour but de détailler la configuration d'une sonde dans le système testo Saveris.

Opération réalisée avec la version 4.5 du logiciel testo Saveris , les versions plus récentes utilisent le même menu

-Après avoir synchronisé une sonde radio ou connecté une sonde Ethernet, il faut la configurer dans le logiciel "testo Saveris startup Wizard".
-Aller dans le menu démarrer / tous les programmes / testo et lancer le logiciel “testo Saveris startup Wizard“.

Image

-La 1er page de l’outils de configuration devrait s’ouvrir :

Image

-Si votre base est branché en RJ45, il faut renseigner l’adresse IP de celle-ci.
Pour trouver l’adresse IP, il faut regarder directement sur la base. (se déplacer grâce aux flèches directionnelles dans le menu « info base »)
Vous devez également avoir une étiquette avec cette adresse IP sur la base si il s'agit d'une base plus récente (V3) , autrement il faut demander a votre service infromatique.

Image

Image

-Après avoir cliqué sur suivant, le message suivant devrait apparaître :

Image

(Si votre base est branché en USB ce menu devrait s’ouvrir instantanément après la 1er page)

-Le menu suivant apparait :

Image

Il existe trois cas de figure possible :

Image

1- Ajouter le boîtier à la configuration
2- Remplacer une sonde existante
3- Connexion aux données existantes

Cas de figure 1 - Ajouter le boîtier à la configuration

Cette manipulation ajoute une sonde au système et créer de nouveaux canaux sur le logiciel.
Les anciens canaux seront toujours disponible dans l'historique.

Image

-La première action demandée est de renommer le nom de la sonde, d'ajouter la sonde à un groupe de visualisation (zone fixe) et finalement de nommer les différents canaux :

Image

-Le menu suivant propose d'importer des données d'ajustage (format .tjd) ; si cela ne vous parle pas, cliquer sur suivant :

Image

-La prochaine étape consiste à définir la cadence de mesure de la sonde :

Image

Cadence par défaut : 15 minutes

-Le dernier menu permet de choisir à quel heure la sonde doit commencer à enregistrer :

Image

ATTENTION: La sonde a été ajoutée au groupe "Bâtiment 1A", il faut faire concorder l'heure du début d’enregistrement avec l'heure d'enregistrement des autres sondes de ce groupe (si il y a d'autres sondes, bien entendu).
Au risque de créer un décalage dans le tableau de valeurs.

Exemple :
Il est 16h37.
Si les autres sondes ont une cadence de 15 minutes et si le prochain enregistrement est à 16h45.
L'heure du début d'enregistrement de la nouvelle sonde peut être définie pour 16h45, 17h00, 17h15 ...

Cas de figure 2 - Remplacer une sonde existante

Choix utilisé après le remplacement d'un boîtier

-Dans le premier menu du Wizard, il faut sélectionner "Utilisé comme sonde de remplacement" et le numéro de série de la sonde à remplacer :

Image

-Vérifier le paramétrage :

Image

Image

Image

-Choisir à quel heure la sonde doit commencer à enregistrer :
Image

ATTENTION: Il faut faire concorder l'heure du début d’enregistrement avec l'heure d'enregistrement des autres sondes de ce groupe (si il y a d'autres sondes, bien entendu).
Au risque de créer un décalage dans le tableau de valeurs.

Exemple :
Il est 13h37.
Si les autres sondes ont une cadence de 15 minutes et si le prochain enregistrement est à 13h45.
L'heure du début d'enregistrement de la sonde peut être définie pour 13h45, 14h00, 14h15 ...


Cas de figure 3 - Connexion aux données existantes

Cette manipulation rajoute une sonde mais utilise des canaux déjà existants

-Nommer les canaux et vérifier le paramétrage :
Image
Image
Image

-Choisir à quel heure la sonde doit commencer à enregistrer :
Image

ATTENTION: Il faut faire concorder l'heure du début d’enregistrement avec l'heure d'enregistrement des autres sondes de ce groupe (si il y a d'autres sondes, bien entendu).
Au risque de créer un décalage dans le tableau de valeurs.

Exemple :
Il est 13h37.
Si les autres sondes ont une cadence de 15 minutes et si le prochain enregistrement est à 13h45.
L'heure du début d'enregistrement de la sonde peut être définie pour 13h45, 14h00, 14h15 ...

A savoir que :
Dans les anciennes versions du logiciel, lors de la configuration du boitier, le logiciel vous demandera de choisir l’option connecter=ON ou connecter=OFF
Connecter=ON -> utilise les canaux déjà existants dans le logiciel pour la sonde.
Connecter=OFF -> créer de nouveaux canaux sur le logiciel. Tout en laissant la possibilité de cocher et de visualiser les anciens canaux.
Support Testo Saveris