Bonjour à tous,
A des fins de sécurité, nous proposons un logiciel permettant d’activer, ou non, l’acquittement des alarmes.
Précision: Avec la version CFR, cette procédure n'est pas valable car il est impossible d'acquitter les alarmes en direct sur la base
Cette procédure est adressé uniquement aux clients utilisant la version PRO du logiciel.
Pour empêcher l’acquittement de ces dernières, c’est simple :
- Télécharger Menu_Acknowledge_alarm.zip.
- Extraire l’archive dans le répertoire C:\temp
- Copier le fichier « tenaquit.exe » dans le répertoire :
C:\Program Files (x86)\Common Files\Testo Shared
Après cela, il suffit d’exécuter en tant qu’administrateur le fichier « tenaquit.exe ».
Dès que le logiciel se lance, renseigner l’adresse IP de votre base testo Saveris (vous obtiendrez cette information en regardant directement sur le boitier principal dans le menu "Info Base") et activer/désactiver la sécurité en appuyant sur les boutons « Enable Alarm Confirmation » / « Disable Alarm Confirmation »
Activer ou désactiver l’acquittement d’alarme sur base Saveris 1 (V1/V2)
- testo_MM
- Messages : 31
- Enregistré le : lun. 12 juil. 2021 09:50
- Localisation : Forbach, France
- Contact :
Activer ou désactiver l’acquittement d’alarme sur base Saveris 1 (V1/V2)
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.