Messagepar testo_JG » lun. 19 juil. 2021 14:53

Bonjour à tous,

Avec la version 5.0, il existe 2 versions du logiciel Testo Saveris :

Version PRO
Version CFR

Sous certaines conditions, la hotline peut conseiller de mettre à jour votre logiciel ainsi que les firmware des boitiers Saveris.
Pour réaliser une mise à jour, il est indispensable de disposer de la dernière version du logiciel.
Pour ce faire, Testo met à disposition un accès privilégié pour le téléchargement dudit logiciel.
Les différents liens de téléchargement sont protégés par des mots de passe. Il faudra fournir la preuve d'achat d'une des versions du logiciel afin d'obtenir la dernière version de celui-ci.

Les différentes étapes à réaliser sont les suivantes :

I. Mise à jour des prérequis ; Mise à jour du logiciel serveur :
II. Mise à jour du composant SMTP Mail
III. Mise à jour firmware

Testo propose de réaliser ces opérations via un devis de maintenance sur site ou à distance (par le biais de TeamViewer).

ATTENTION : Si votre système est validé et si vous effectuez une mise à jour, vous devrez effectuer une re- validation / validation partielle de votre système.
A noter que Testo ne pourra pas se porter garant pour les frais de re validation.

CONSEIL : Avant de réaliser une mise à jour firmware, vous devez acquitter au préalable toutes les alarmes.[/i]

I. Mise à jour des prérequis ; Mise à jour du logiciel serveur :

Utiliser une session administrateur.

Il faut commencer par installer la mise à jour du logiciel serveur / des prérequis.
Lancer « Saveris installer 5.0 » via C:\Temp :
Image

Installer ensuite la nouvelle version :
Image

Cliquer sur suivant :
Image

Si vous êtes en local sur le serveur DB, ignorer le message suivant et cliquer sur suivant :
Image

Une fenêtre CMD devrait s’ouvrir, cela mets à jours les différentes table de la BDD :
Image

Les prérequis se sont installés :
Image

A présent la partie serveur, cliquer sur suivant, l'installation devrait indiquer un passage d'une version antérieure (exemple 1152) vers une version plus récente (exemple 1153) :
Image

Image

Il faut redémarrer le poste serveur :
Image


Enfin lorsque le poste à redémarré, utilisé une session adminitrateur, lancer le logiciel en tant qu’administrateur :
Image
(Pour le PRO et/ou CFR et le Wizard)



III. Mise à jour du composant SMTP Mail

Lancer « Saveris installer 5.0 » via C:\Temp
En bas, dans additionnel tools; cliquer sur installer si le composant SMTP Mail à besoin d'être mis à jour.

Image



III. Mise à jour firmware

Au préalable, il faut acquitter toutes les alarmes.

Télécharger la dernière version des firmwares V1 / V2 :
Firmware

Télécharger la dernière version des firmwares V3 Lifescience :
Firmware


Extraire les fichiers.

Ouvrir le logiciel testo Saveris Startup Wizard :
Image

Onglet projet, system update :
Image

Choisir le répertoire des firmwares en fonction de la version de votre base (v1/v2)
Image
Rappel :

Au dos de la base Base Saveris est stipulé un "order number" (référence du produit).

Type : 0572 XYXX

Si Y=1 ; Alors c'est un appareil V1 -> DONC choisir le répertoire "FW_V1_1_XX"
Si Y=2 ; Alors c'est un appareil V2 -> DONC choisir le répertoire "FW_V2_2_XX"

Si votre base à la référence : 0572 9320 (base blanche nouvelle génération) ; il faudra choisir le répertoire et fichier V3

Plus d'info : Connaitre la version de sa base

Après la sélection du bon répertoire, il faut patienter :
Image

Si le procédure d'envoi de certains fichiers .bin échoue, redémarrer la base testo Saveris (choix de la langue : Enter) et réitérer la mise à jour firmware.