Bonjour,
Lorsque l'on configure les alarmes et récepteurs d'alarme, il est possible de configurer un calendrier hebdomadaire de réception des alertes par récepteur d'alarmes.
L'onglet "Alarme Receiver" permet de configurer ces plages horaires.
Si une alarme est générée hors plage horaire configurée pour un récepteur :
-->Est-elle diffusée au récepteurs après coup?
-->Est-elle ajoutée dans la liste des alarmes (même si le récepteur ne l'a pas reçue)?
Merci de votre retour.
Cordialement,
RJ
Gestion des alarmes et inhibition suivant les plages horaires
Re: Gestion des alarmes et inhibition suivant les plages horaires
Bonjour,
Voici ce qui se déroule :
L'alarme est générée (clignote rouge sur le logiciel) mais n'est pas envoyée par mail.
Cordialement,
Voici ce qui se déroule :
L'alarme est générée (clignote rouge sur le logiciel) mais n'est pas envoyée par mail.
Cordialement,
Support Testo Saveris