[Résolu] Valeur Max et Min des alertes de sonde

JETSERVICES
Messages : 0
Enregistré le : ven. 27 mai 2016 11:16

[Résolu] Valeur Max et Min des alertes de sonde

Messagepar JETSERVICES » ven. 27 mai 2016 12:02

Bonjour,

Je cherche à savoir où pourrais-je trouver les informations des valeurs minimum et maximum de température et d'hygrométrie des alertes paramétrés sur une sonde.

La configuration est simple; il y a une sonde communicant en Ethernet avec la base qui elle même est relié en USB à un pc avec le logiciel Testo saveris small business V4.5.

Merci.

Cordialement,

Avatar de l’utilisateur
testo_JG
Administrateur du site
Messages : 141
Enregistré le : mar. 13 oct. 2015 16:59

Re: Valeur Max et Min des alertes de sonde

Messagepar testo_JG » ven. 27 mai 2016 13:36

Bonjour,

Vous trouverez les seuils haut&bas ici :

Partie 2:
viewtopic.php?f=9&t=56

Cordialement,
Support Testo Saveris
savsaveris@testo.fr

JETSERVICES
Messages : 0
Enregistré le : ven. 27 mai 2016 11:16

Re: Valeur Max et Min des alertes de sonde

Messagepar JETSERVICES » lun. 30 mai 2016 10:33

Bonjour,

Merci pour la réponse, le problème est résolu.

Cordialement

Avatar de l’utilisateur
testo_JG
Administrateur du site
Messages : 141
Enregistré le : mar. 13 oct. 2015 16:59

[Résolu] Valeur Max et Min des alertes de sonde

Messagepar testo_JG » lun. 30 mai 2016 10:56

Bonjour,

Merci pour ce retour, je clôture votre ticket.

Cordialement
Support Testo Saveris
savsaveris@testo.fr


Retourner vers « Testo Saveris »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités