Impossible de modifier le réglage d'une alarme

Système de surveillance testo Saveris 3
Avatar de l’utilisateur
testo_MM
Messages : 30
Enregistré le : lun. 12 juil. 2021 09:50
Localisation : Forbach, France
Contact :

Impossible de modifier le réglage d'une alarme

Messagepar testo_MM » ven. 26 mai 2023 13:28

Si vous avez l'impossibilité de modifier un réglage d'alarme,Il faut suivre cette procédure :

1. Ouvrir l’éditeur de registre en Administrateur
nogrid3.png
nogrid3.png (34.73 Kio) Vu 8152 fois


2. Vous rendre dans :
- Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\testo\tdas
nogrid2.png
nogrid2.png (33.16 Kio) Vu 8152 fois


3. créer une valeur Dword32: “Nogridtheme”
nogrid1.png
nogrid1.png (11.77 Kio) Vu 8152 fois

4. mettre la valeur à 1.
nogrid4.png
nogrid4.png (4.46 Kio) Vu 8152 fois

5. Vérifier dans le logiciel si la fonctionnalité refonctionne.

Retourner vers « Saveris V3 Lifescience »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités