Page 1 sur 1

pas de remontees d alarmes sur le logiciel

Posté : ven. 17 mars 2017 15:59
par GHCPO
Bonjour,

nous n'avons plus aucune alarme qui remonte sur le logiciel saveris 21 cfr 11 bien que sur les rapports les températures sont identifies comme hors tolérance et ce depuis un acquittement il y a plus de 24 heures.

Re: pas de remontees d alarmes sur le logiciel

Posté : lun. 20 mars 2017 09:02
par testo_JG
Bonjour,

Si vous êtes hors tolérance ce matin à 9h00 (alarme générée), que vous acquitter l'alarme à 9h05 et que vous restez pendant 24 heures au dessus du seuil, vous n'aurez effectivement pas d'autres alarmes.

Le système estimera que vous avez été alerté aujourd'hui à 9h00.

Sauf si vous repassez dans les tolérances et vous re-dépassez les seuils, dans ce cas, une autre alarme sera générée.

Je vous laisse consulter notre documentation technique, les explications sont plus claires et il y a des graphiques pour mieux saisir le tout : documentationOnLine/Pr%C3%A9sentation%20technique%20testo%20Saveris_V1.4.pdf
(Page 12)

Il y a aussi la notion de temporisation à vérifier et la possibilité de mettre en place un rappel d'alarme au bout de X minutes ou heures)

Cordialement,