Bonjour,
Nous utilisons les afficheurs cabine avec le système Saveris, lors de votre venue vous m'aviez dis qu'il était possible de raccourcir le temps de rafraichissement entre les testo et l'afficheur.
Pouvez vous m'indiquer la démarche à suivre.
Merci de me faire retour au plus vite.
Cordialement,
Thibault CHAVANIS-CAMPUS
[Résolu] Temps de raffraichissement afficheur cabine
-
- Messages : 0
- Enregistré le : ven. 1 juil. 2016 15:13
Re: Temps de raffraichissement afficheur cabine
Bonjour,
Voici ce qu'il est possible de faire (+ les conséquences) :
Réduire l’intervalle de transfert entre les sondes et la base testo Saveris (par défaut intervalle = 15 minutes).
Réduire l’intervalle de transfert est néfaste pour les piles.
Réduire le temps de communication entre la base et le poste serveur (par défaut temps = 3 minutes).
Risque d’instabilité constaté si le temps est inférieur à 3 minutes.
J'ai répondu à votre demande par email, ce ticket fait office de doublon, par conséquent je clôture le ticket
Voici ce qu'il est possible de faire (+ les conséquences) :
Réduire l’intervalle de transfert entre les sondes et la base testo Saveris (par défaut intervalle = 15 minutes).
Réduire l’intervalle de transfert est néfaste pour les piles.
Réduire le temps de communication entre la base et le poste serveur (par défaut temps = 3 minutes).
Risque d’instabilité constaté si le temps est inférieur à 3 minutes.